电磁阀的问题我的电磁阀DN40走50°的水电压220但是我测总电源是230V测电磁阀接线柱那里就只有190多V呢这样会不会烧掉、比220少30多伏呢我是说电磁阀线圈是220的主电源是230V而电磁阀
更新时间:2024-04-27 11:39:54
1人问答
问题描述:

电磁阀的问题

我的电磁阀DN40走50°的水电压220但是我测总电源是230V

测电磁阀接线柱那里就只有190多V呢这样会不会烧掉

、比220少30多伏呢

我是说电磁阀线圈是220的主电源是230V而电磁阀的线电压是190多伏

卖电磁阀的说电压低也会烧的我一摸很烫正在过水都烫

看看人家的答案;

电磁阀接线柱接了两根线,把这两个线拔掉,再量这两根线的电压是多少。如果还是190V,说明线路或者控制装置的压降过大,电源有230V,不表示到用电设备也有230V,其中,有线路的压降,也有控制装置的原因,或者是线路漏电等等。如果此时达到了220V,说明电磁阀本身有问题,例如绝缘不好,漏电,短路等等。不要说没有这个可能,虽然小小的电磁阀无法拉低一个“总电源”的电压,但是如果是由小小的电子装置驱动电磁阀,而不是由继电器驱动的时候,完全有可能拉低电子装置的输出电压,而总电源电压不变,关键看电子装置内部的电路是怎样的。

实测190V,额定是220V,误差已经超过10%,你可以从电磁阀的铭牌上读到它对电压的要求范围是多少,一般来说都是+/-10%,所以这样是不安全的。电压高了可能烧,电压低了也可能烧。但电压低的时候怎么烧,低到什么地步的时候烧,是一个比较长的分析,就不罗嗦了。

蜀达回答:
  当然不会烧掉.你来个250V的可能会烧掉.但190V的.