已知功率算电流由三台5kw设备,并联连接,若采用三相四线,线上的电流大概是多少,需要多粗的线?
更新时间:2024-04-20 16:18:21
3人问答
问题描述:

已知功率算电流

由三台5kw设备,并联连接,若采用三相四线,线上的电流大概是多少,需要多粗的线?

谭志强回答:
  电流大约是每千瓦数的一倍,5KW也就是10A三台设备就是30A每平方铜线的导流大约是5-8A30A大约需要4-6方线根据这个数值在上调一些因为直启启动电流过大!
卢彦辉回答:
  谢谢你的回答,请问一下这个10A是怎么算出来的,能说的详细一点吗?谢谢
谭志强回答:
  电流大约是每千瓦数的一倍,5KW也就是10A就是1KW大约是2A5KW大约就是10A啊